Максим В.
Считаю вентфасад с керамогранитом, площадь 500 м². Алюминиевая подсистема — как у вас выходит расход кронштейнов и профиля на м²? Поставщик даёт одни цифры, по факту всегда больше из-за углов и проёмов. На сколько закладываете запас?
Андрей К.
На ровном фасаде беру по проекту подсистемы, но на объект с проёмами добавляю 7-10% на профиль и до 15% на кронштейны. Углы и откосы всегда едят больше. Лучше заложить в смету, чем потом докупать по рознице за свой счёт.
Максим В.
Спасибо. Заложил +10% профиль и +15% кронштейны, плюс отдельно отливы и нащельники. По факту вышло почти в ноль, без докупа.
Дмитрий П.
По керамограниту ещё закладывай бой при транспортировке и подрезку на углах — на 500 м² это ощутимо.