Дмитрий П.
Штукатурка, наливной пол, плиточный клей — расход по факту вечно больше, чем на мешке написано. Кривые стены, толстый слой, бой. Как вы считаете расход сухих смесей в смете: по норме с мешка или с коэффициентом? И какой коэффициент реально закладывать?
Олег Т.
Норма с мешка — это для идеально ровной поверхности в лаборатории. На реальном объекте: штукатурка плюс 20-30% от номинала на кривых стенах, наливной пол по факту толщины слоя (а не минимальной), плиточный клей зависит от гребёнки и формата плитки. Меньше нормы не бывает, больше — всегда.
Роман Д.
Толщину штукатурного слоя определяй по провешиванию стен до сметы, а не обычно 1 см. На кривой панельке слой бывает 3-5 см местами, это в разы больше смесей. Один раз промерил — заложил честно, не промерил — попал на мешках за свой счёт.
Дмитрий П.
Про провешивание до сметы — ключевое, я иногда ленился и брал 1 см средне. Буду мерить. Коэффициенты подтверждаю, сам так и закладываю.