Николай Ф.
Дом ИЖС, делаю электрику с нуля: ввод от столба, учёт, контур заземления, по-хорошему молниезащита. В квартирах этого нет, а тут целый комплекс. Как считать смету на наружную часть электрики дома и что из этого реально обязательно, а что заказчик может срезать?
Денис Ш.
Контур заземления обязателен и срезать его — преступление, без него вся защита (УЗО) не работает как надо. Ввод, щит учёта, вводное устройство, заземление — база. Молниезащиту можно обсуждать в зависимости от региона и высоты дома, но контур заземления — никогда.
Максим В.
Ввод считай по согласованию с сетевой: воздушный или подземный, провод по воздуху или кабель в земле в трубе. Подземный дороже по работе (траншея, песок, трубы), но эстетичнее и надёжнее. Заказчик должен выбрать осознанно, в смете две строки.
Николай Ф.
Понятно: заземление неприкосновенно, по вводу даю выбор воздух или земля. Молниезащиту вынесу опцией. Спасибо за раскладку.