Максим В.
Делаю смету на электрику трёшки 80 м². Считаю по точкам (розетки/выключатели/свет) плюс метраж кабеля. Заказчик удивляется метражу. Как вы обосновываете расход кабеля — по факту трасс или норматив на точку? И закладываете ли запас на штробление?
Сергей М.
Считаю по реальным трассам с плана, плюс 10-15% на спуски-подъёмы и запас в подрозетниках. По точкам грубо, по метражу точно. Заказчику показываю план разводки — сразу все вопросы по метражу отпадают.
Максим В.
По кабелю плюсую — по трассам, не по нормативу на точку. Ещё закладывай отдельные линии на кухню, духовку и варочную, про них забывают, а потом переделка.
Андрей К.
И штробление отдельной строкой — это пыль, время и вывоз. В «цене за точку» оно не сидит.